各位師傅,想詢問一下HMI中警報是否可以用一個D值來顯示,例如 D=1 EMO ON 、D=2 電源異常 ,是否可用此方式
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-21 19:23
看你用哪家的HMI,我用威倫的是可以啦
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-22 09:09
圖片:
看看是不是這個
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-01-29 12:18
圖片:
引用
引用第8樓yoyo2001426于2020-01-29 11:48發表的  :


這個設定是以一個D值使用16個bit去做警報,所以如果有256個警報要處理這樣就需要使用16個D值,而我的意思是是否可以只用一個D值去移動里面的數值來達到256個警報

試試這個