我現在是一個224xp的PLC,有端口0和端口1,端口1 接一個485接口的流量計,讀取流量計數據,plc做主機;現在想用端口0做從機,把讀取到的數據和其他一些參數通過端口0發送到其他設備上去,這個程序怎么寫?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1814 個
工控威望: 2076 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 2236(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-31
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-07 15:22
224xp 一個口做從站,與第三方主站連接。224的另一個口做主站,觸摸屏和流量計做從站。