樓主  發表于: 2019-12-28 17:02
一臺西門子S7-200SMART在485-2W上連接了威能觸摸屏和稱重傳感器,觸摸屏地址是2,稱重傳感器地址是3,PLC用的是Modbus庫寫的通信程序,但現在問題來了,PLC只能是其他的一個設備通信,如果將port設置為0,能和稱重傳感器通信,但和觸摸屏無法通信,port設為其他口,觸摸屏通信恢復正常,但與稱重器無法聯系,不知如何處理,求高手指點
chenrenfu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 936 點
下載積分: 3920 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2024-12-22
查看chenrenfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-29 19:01
觸摸屏與200SMART走的是PPI和觸摸屏與稱重傳感器modbus—RTU是不同的協議所以不能用一個485通訊口;可增加一個485板卡