樓主  發表于: 2019-12-26 21:24
最近做了個非標設備,PLC是三菱FX5U,觸摸屏是昆侖通態,還用到了愛普生的四關節機器人。我用交換機,把PLC,機器人和觸摸屏連上。用MODBUS TCP通訊,觸摸屏做服務器,機器人客戶端。機器人IP 192.168.0.1端口號502,觸摸屏設備0父設備通訊設置,本機IP192.168.0.200,端口號400。觸摸屏和PLC通訊用的昆侖通態自帶的驅動。PLC設置  IP 192.168.0.10  端口號102,觸摸屏設備1父設備通訊設置,本機IP 192.168.0.100 端口10。現在,觸摸屏只能跟一臺設備通訊上,因為機器人啟動慢,每次啟動完成后,觸摸屏只能跟PLC通訊,機器人完全沒反應,網口上綠色燈都不閃的。但是,等幾人啟動完,PLC也啟動完之后,我重新給觸摸屏上電,又能全部通訊上。我有點鬧不明白,到底是哪里出了問題。個人感覺是機器人發送給觸摸屏的數據,觸摸屏一直沒有反饋給機器人,一直卡死在這個狀態。
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-01 20:26
看看有沒有通訊超時設置,調長一點,最少要大于機器人啟動時間。