CPU跟模擬量模塊 還有觸摸屏電源端接線保險絲都會燒,用萬用表量這些東西的電源進線接負極的端子跟地線是通的  是不是這些東西已經燒了?有備份的程序,如果買新的能不能直接用,剛開始跟編程軟件的通訊怎么建立?還有模擬量模塊有沒有其他設置,還是換上就能用?還有跟觸摸屏的通訊在哪里設置的  是昆侖通態的觸摸屏  有沒有大神幫幫忙啊   沒有搞過西門子的
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是悲,但可以慰藉的是,你總不枉在這世界上活了一場。
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 745 點
下載積分: 175 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-11-23
查看張少磊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-14 09:00
一般為了抗干擾 24V-極會選擇接地的 你有源程序直接下進去就行了 擴展模塊在編程軟件里組態的 擴展模塊本身不用設置什么
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 745 點
下載積分: 175 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-11-23
查看張少磊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-16 08:38
引用
引用第2樓a346048764于2019-12-14 10:03發表的  :

24V負極可以接地嗎?   現在主要的問題是我如果把CPU 跟模塊的電源接上去的話就會燒保險絲?這樣是不是就說明這些東西已經壞了?
還有剛開始的通訊怎么建立呢?

24負極可以接地的
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 745 點
下載積分: 175 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-11-23
查看張少磊的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-12-16 08:40
引用
引用第4樓a346048764于2019-12-14 15:00發表的  :

這個沒有試,但是我分開試電源線了。。這四個東西任何一個電源線接上都會燒保險絲。。。可能是已經燒壞了。。。。主要是想請教大家買來新的PLC跟模塊,還有觸摸屏怎么更換,都需要設置哪些?我有程序備份   沒有弄過西門子的。。

你先確認下你的24V電源有沒有問題 排查下線路