為了不增加PLC的模擬量模塊,想到用PLC的高速脈沖輸出功能來控制變頻器的給定頻率值。如PLCq0.1輸出0-20khz對應變頻器(設接收最高頻率20Khz)0-50HZ的給定速度。
由于本人對200SMART的脈沖指令不熟悉,今天搞了一天未能成功,現求助各位大神!
(說明:很多變頻器都有高速脈沖輸入功能,變頻器可以直接檢測輸入脈沖的頻率周期,可以直接設定變頻器的設定頻率。)
[ 此帖被caif02在2019-12-05 22:22重新編輯 ]
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 615 點
下載積分: 1825 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-12-22
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-05 15:43
1,樓上說的通過通訊給定速度。
2,可以用PLC脈沖輸出,外面接RLC電路,通過PLC脈沖頻率不同,RC上的電壓不同控制速度。