sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

大不列顛不癲
大不列顛不癲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 136 點
下載積分: 4343 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2014-06-05
最后登錄: 2024-07-22
查看大不列顛不癲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-22 17:05
1:三菱PLC               FX3U-64M
2:英威騰變頻器       GD35-45G-HIF    閉環矢量控制模式    2500脈沖絕對值編碼器   
3:主機變頻器是通過PLC模擬量模塊給變頻器發送模擬量,從機變頻器走的是主機編碼器分頻的脈沖串

問題1:啟動的時候主機和從機不同步,會發生過沖現象(給定30m/min,主機從機都會超過30,再慢慢穩定下來)       
       2:在加減速過程中各軸速度波動很大
大不列顛不癲
大不列顛不癲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 136 點
下載積分: 4343 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2014-06-05
最后登錄: 2024-07-22
查看大不列顛不癲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-29 21:08
引用
引用第1樓lch8478于2019-11-22 17:54發表的  :
首先你要看主機和從機耦合方式,是剛性連接還是柔性連接,然后再確定控制方案

剛性連接,電機軸直連萬向聯軸器帶負載輥
大不列顛不癲
大不列顛不癲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 136 點
下載積分: 4343 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2014-06-05
最后登錄: 2024-07-22
查看大不列顛不癲的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-30 21:56
引用
引用第3樓wqing于2019-11-30 14:42發表的  :
這樣控制精度不行的,功率不大的話,考慮換用伺服控制

電機是一個30千瓦,一個23千瓦,變頻器都用45千瓦的
大不列顛不癲
大不列顛不癲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 136 點
下載積分: 4343 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2014-06-05
最后登錄: 2024-07-22
查看大不列顛不癲的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-30 21:58
引用
引用第4樓kyy80于2019-11-30 18:13發表的  :
如果是兩個電機是硬連接。。從機不要用位置模式。。用力矩模式。。如果不是硬接而需要位置同步的話,,買個運動控制器吧,,虛擬主軸,兩個變頻器從軸用位置模式。

從機用的速度模式,從機試過位置,但是這樣的話,從機波動會更大,啟停時波動更大
大不列顛不癲
大不列顛不癲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 136 點
下載積分: 4343 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2014-06-05
最后登錄: 2024-07-22
查看大不列顛不癲的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-12-01 20:54
引用
引用第7樓kyy80于2019-12-01 11:08發表的  :
你究竟是兩個硬接的電機速度同步還是位置同步?

con從機和主機走的都是   “‘”“”’‘’”“”閉環矢量控制時的速度控制
大不列顛不癲
大不列顛不癲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 136 點
下載積分: 4343 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2014-06-05
最后登錄: 2024-07-22
查看大不列顛不癲的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-12-01 21:00
引用
引用第8樓lch8478于2019-12-01 20:06發表的  :

剛性連接這樣控制不行,從機應該工作于轉矩模式。剛性主從機都工作在速度模式要打架。

打架?麻煩指導一下,因為現在我們就是同步沒做好另外一方便,從機都是按照主機編碼器分頻來走的,我程序這里只有變頻器的啟停信號,其他的啥都沒有,另外一個就通過觸摸屏走485調整變頻器的電子齒輪來調節速度,而且調節也有反應,速度也會有變化,只是在啟停的時候,主從機速度的同步性走不好