sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

無恙安然
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 92 點
下載積分: 746 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2019-09-28
最后登錄: 2019-12-12
查看無恙安然的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-22 11:22
前提:臺達DVP12SE11T做從站,IP:192.168.1.27,
           施耐德TM251MESE做主站,IP:192.168.1.10,通過MODBUS TCP通訊;  
           在施耐德軟件中配置,一個一般modbus tcp從站,為192.168.1.27;
問題:設置上述配置后,臺達PLC不斷電,這是兩個PLC時通訊正常的;
            通訊成功時,1、將施耐德PLC斷電重啟后,通訊也是正常的;
                                 2、 將PLC之間的網線拔掉,顯示通訊失敗后,再插上,一會兒就顯示通訊正常。
                                 3、 但臺達PLC斷電再上電后,施耐德軟件中顯示通訊失敗,重新設置臺達PLC的IP地址后,又連接成功。
            但是,通訊失敗后,用電腦主動去PING臺達PLC時,是通的;
            用匯川PLC與臺達通訊就不出現這種問題,
總之:與施耐德通信時,只要臺達PLC斷電重啟,就通信失敗。什么原因?怎么解決?

挑戰自己!