sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dnf101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 359 點
下載積分: 12351 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-03-06
最后登錄: 2020-12-14
查看dnf101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-21 12:51
故障現象:ABB ACS600變頻器在運行時發生直流回路過電壓跳閘
ABB ACS600變頻器配置有制動斬波器和制動電阻,但變頻器維修調試人員在調試時將電壓控制器選擇為ON而未啟動使用制動斬波器和制動電阻。在直流回路過電壓壓跳閘后將斬波器和制動電阻投入,結果跳閘更加頻繁。變頻器維修手冊上對直流回路過壓原因的解釋通常有2點:a) 進線電壓過高;b) 減速時間太短;
因為該變頻器已投入運行2個月,且跳閘時進線電壓在允許的范圍之內,其它變頻器工作正常,結合以前變頻器維修故障時對直流回路過電壓的認識,認為在解決變頻器跳閘的方法為使用電壓控制器調節回饋電流防止直流回路過壓的情況下,因負載電流的變化率過大是引起變頻器過電壓故障的一個重要原因。
到變頻器維修現場查看相關的設備時,發現有一塊物料卡在傳送帶的間隙中,造成變頻器負載加重將雜物清除后,變頻器恢復工作正常。拆開變頻器外殼檢查,發現變頻器制動斬波器上設有三檔進線電壓選擇裝置(400V、500V、690V)以適應不同的進線電壓,其中短接環插在690V檔上,這樣就造成制動斬波器和制動電阻投入工作的門檻值過高,當變頻器的進線電壓為400V時ACS600變頻器中未起到任何保護的作用,將短接環移至400V檔,通過減少減速時間試驗,制動斬波器和制動電阻工作正常。http://www.cncswx.com