樓主  發表于: 2019-11-15 10:14
限位感應器,感應正常(接觸時常亮,未接觸時常滅),指示燈正常。PLC監控時,當感應器接觸,指示燈亮起后,再移開,常開觸點長ON,也就是在不感應時,常開觸點也是ON的。PLC程序中對常開觸點(ON狀態)強制OFF,無反應(感應器未感應)。這種考慮是感應器問題,還是??
akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-06
查看akaiya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-15 22:58
感應器拆掉,單獨短路接點就知道是誰壞了