sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jeffrey1323
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 2668 點
下載積分: 10705 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2024-12-22
查看jeffrey1323的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-13 10:10
電熱管接線,這樣可以嗎?每兩只用一個接觸器控制,電壓380V


謝謝各位大大的回覆,這案子不用SSR或SCR控制直接380V輸出,但需依溫度不同由PLC控制  2 ,4 ,6 ,8 只電熱管加熱,所以用不到3個接線方法



[ 此帖被jeffrey1323在2019-11-14 11:21重新編輯 ]
jeffrey1323
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 2668 點
下載積分: 10705 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2024-12-22
查看jeffrey1323的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-13 10:46
引用
引用第1樓wzy139076378于2019-11-13 10:41發表的  :
加熱管是220V的話,兩根會燒掉、

加熱管是380V的話,就可以嗎
jeffrey1323
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 2668 點
下載積分: 10705 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2024-12-22
查看jeffrey1323的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-13 11:05
引用
引用第4樓jeffwang2011于2019-11-13 11:00發表的  :
一般加熱管都是固態繼電器控制的,頻繁通斷,接觸器很容易燒觸點。。。

這案子不用SSR或SCR控制,直接380V輸出.依溫度不同要切換 2 ,4 ,6 ,8只加熱
jeffrey1323
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 2668 點
下載積分: 10705 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2024-12-22
查看jeffrey1323的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-13 11:31
引用
引用第6樓twingo49于2019-11-13 11:10發表的  :
電熱管確定是380就可以,沒問題

好的~謝謝
jeffrey1323
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 2668 點
下載積分: 10705 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2024-12-22
查看jeffrey1323的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-14 09:49
引用
引用第9樓往事如風于2019-11-13 16:56發表的  :
加熱管380V用三角形接法,你這種星形短接一相理論上也可用,但浪費接觸器一副觸點(不太理解)。如果星形接法帶三個負載,你的額定輸出功率就小了


謝謝!但這案子需依溫度不同要切換 2 ,4 ,6 ,8只加熱,所以用不到3個
jeffrey1323
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 2668 點
下載積分: 10705 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2024-12-22
查看jeffrey1323的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-11-14 09:53
謝謝各位大大的回覆,這案子需依溫度不同要切換 2 ,4 ,6 ,8只加熱,所以用不到3個
jeffrey1323
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 2668 點
下載積分: 10705 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2024-12-22
查看jeffrey1323的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-11-14 11:12
引用
引用第16樓xzl0594于2019-11-14 10:14發表的  :
希望對你有用

謝謝你的回覆,標準SSR控制這我知道,但這是客戶要整改的方案