sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

leo10041
苦逼的工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 314 點
下載積分: 588 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2023-08-05
查看leo10041的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-14 21:26
    

          隨著三菱5U  PLC逐步取代3U成為主流,現在做5U的也越來越多,那么問題來了,傳統的編程口5U是沒有的,傳統的人機界面鏈接方式就沒有辦法通訊。最近有個項目老板用的5U的PLC和昆侖通泰的人機界面,因為有網口有其他用途,就只能主機帶的485串口來嘗試了。好了,步驟開始:

            通訊線制作:   MSGS                                  FX5U
                                         7                                  RDA   SDA  短接
                                         8                                   RDB  SDB  短接

           MCGS的設置方法:  1:新建工程 ->設備窗口 ->通用串口父設備 ->子設備選FX系列串口   注意:父設備設置里面設置通訊協議設置: 9600 7 1 無
                                              2:用戶窗口隨便拉一個指示燈,元件設置為Y0,拉一個按鈕控件,元件設置為M0
           GX3編程軟件設置方法:   1:參數->FX5UCPU->FX5UCPU->模塊參數->485串口->MC協議    協議格式: 9600 7 1 無
                                                      2:寫一句程序,LD M0
                                                                                  OUT Y0
            上傳人機和PLC程序,實測通訊OK.

            參考資料:1:FX5U串行通訊手冊
                              2:FX5U硬件手冊
                              3:昆侖通泰硬件手冊
                              4:三菱_FX 系列編程口&串口驅動

            僅供參考,不足之處歡迎批評指正,謝謝
                                                                  
[ 此帖被leo10041在2019-10-14 21:46重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(金秋來)
    w45062099
    多做事,少說話!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 340 個
    工控威望: 450 點
    下載積分: 1293 分
    在線時間: 1045(小時)
    注冊時間: 2014-10-23
    最后登錄: 2024-12-20
    查看w45062099的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-10-14 23:30
    請問樓主,哪個網口只能跟一個終端通信嗎?
    每天只要小小一步都是在進步!