樓主  發表于: 2019-10-08 21:02
如題,主要是采集溫度數據到上位機,modbus
好像只支持31臺,是這樣嗎?
可有好的辦法及思路?謝謝解答
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1086 個
工控威望: 1228 點
下載積分: 2954 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-12-26
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-08 21:17
理論上256臺都沒問題,就是得加485信號加強器,否則延遲很嚴重。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)