        一客戶的吸塑機上使用了國內某品牌的PLC,客戶為了技術保密性,不使用溫控器而使用了溫度采集模塊通過PLC控制加熱,發熱元件為發熱絲裝在陶瓷中,控制要求在±1°。我使用過很多品牌的溫控器,一般利用其自身的自動整定功能都達到此要求。
       而這次使用PLC,在排除了自身程序的原因,怎么也整定不出合理的PID參數來控制溫度,溫度一直在±2度震蕩,由于是隔著空氣加熱,這遠遠達不到要求。
      而百度也找不到這品牌的相關功能的技術資料,后來客戶又咨詢廠家的技術人員,同樣還是沒解決。
       最后實在迫不得已,我自己整定,在調試了兩個多小時以后,終于試出合理的參數,使溫度控制在了±0.8度。達到了控制要求。而調出的參數和自動整定的參數已經差了十萬八千里。
        不知同行們使用其他品牌是否也是這樣。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-08 22:07
三菱Q系列的溫控模塊我用過,能滿足要求的,三菱和歐姆龍的PID指令不行,西門子300的PID也是能滿足要求的。