gz068909
級別: 略有小成
|
各位老鐵 我用的是MR-J3-40B驅動器 因之前絲桿磨損更換后安裝方向和之前完全 相反 然后就想到修改伺服參數PA 14 來對應 連接上驅動器修改PA14 為0 正轉PLS輸出CCW 斷電生效后 電機達到想要的旋轉方向, 讀出QD75MH里面的伺服參數也變成一樣 問題來了 當我將Plc打到stop狀態或者RESET 打回run 伺服參數就還原了 PA 14變回1 ,起初以為未寫入到閃存里面 ,然后修改QD75MH伺服參數 寫入 結果依然一樣 后來更換模塊同樣如此 給人的感覺就是從QD75MH,中寫入伺服參數 除了旋轉方向無法寫入 其它都可以正常寫入,不知道哪個環節出了問題 PA 19 000B |
|
---|---|---|
|