樓主  發表于: 2019-09-26 09:39
圖片:
如圖有32臺軌道機,每臺軌道機都有PLC和人機。要實現32臺軌道一鍵調整軌道寬度。個人想法:每臺軌道機加一塊FX3G-485-BD卡,在32臺軌道機中選一臺做為主站設置為 K0,把其它31臺都當做成從站 k1。    主站k0向從站K1發送寬度數據,  31臺從站能收到數據嗎? 還有什么更好的方案歡迎大家討論下。
士林變頻器代理 18312516885
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-26 15:28
BD卡只能支持50米的通訊距離,32個站不可能這么近吧,ADP才是首選,如果500米的總距離不夠還要想辦法增加中繼器。