37KW風機采用星三角啟動,熱過載繼電器采用施耐得LRE359N 48-65A,接觸器采用施耐得2個 LC1N65M5N 1個LC1N40M5N。轉換時間13S。電源電壓400V,這種控制方式做過不下幾十套,最近有一套轉換時經常出現過載報警,開始懷疑風機有問題,全部更換后情況仍然出現。接線也檢查過沒問題,說明一點工廠無地線,自已在鋼結構柱里打了一根。不知會不會影響到。
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-27 17:06
很久不用星三角啟動了,現在都是用變頻器。以前用星三角設定時間都是用鉗形表看啟動電流,電流降到額定電流的時間作為轉換時間用。