CP1H怎么傳送常數浮點數,我之前沒試出來,直接用的FLT轉的,
wingwf2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 159 點
下載積分: 669 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2024-12-08
查看wingwf2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-18 15:08
那個加法能實現12.345么?也就是帶小數位,不是102.0或23.0等整數之類的?
如果不能,那就去網上下載個浮點數轉二進制的軟件,將浮點數先轉換為二進制表示的整數,然后將這個整數傳送到指定的寄存器即可,當然明面上看是二進制整數,實際已經是浮點數了,可以參與浮點運算了,如果以浮點數監控的話,就能看出來了
wingwf2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 159 點
下載積分: 669 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2024-12-08
查看wingwf2000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-18 15:11
引用
引用第4樓a446871451于2019-09-16 18:17發表的  :

正解,謝謝,CP1H的MOVL不能直接傳送浮點數常數,只能用四則運算,CJ的可以

這個好像只能是整數對應的實數,也就是1.0,102.0,之類小數部分是0的,如果小數部分不是0的再用4則運算就太麻煩了
[ 此帖被wingwf2000在2019-09-18 15:36重新編輯 ]
wingwf2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 159 點
下載積分: 669 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2024-12-08
查看wingwf2000的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-18 15:15
當時也為CP1H的浮點數發愁,后來發現可以在符號表里定義浮點常數,也就是定義一個符號,但數據類型設置為Number類型,在后面的一列里設置為浮點常數即可,這個功能好多人都不知道,沒有仔細看軟件的幫助,可以是任意的浮點常數,帶小數部分也可以,當然也可以現將浮點數轉為以二進制表示的整數再傳送給寄存器
[ 此帖被wingwf2000在2019-09-18 15:49重新編輯 ]
wingwf2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 159 點
下載積分: 669 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2024-12-08
查看wingwf2000的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-09-18 15:46
圖片:
陳忠平的《歐姆龍CP1H系列PLC完全自學手冊》第47頁可以查到,也可以查看軟件幫助