各位大神,小弟手上有個項目,用的是基恩士KV7500 PLC+KV-XH16EC、松下總線伺服MADLN05BE,目前接線就卡住了,懇請大家幫助,如下:  
X4連接器接線,從手冊只找到下面幾個接線點(也不知是否正確):伺服報警 +----pin.3
伺服報警 - ----- pin.4
正轉限位 ----pin.7    反轉限位----pin.8    原點信號----pin.10    還有報警清除、伺服ON等不知如何接了......
[ 此帖被pc1111在2019-08-27 14:18重新編輯 ]
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-28 12:35
嚴格說來, 通信的伺服, 需要接正負極限和原點, 還有一個復位(急停), 這樣通信不可靠時,還要以停止伺服。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(pc1111) 真誠感謝!
  • 西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家