sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

power8
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 1332 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-01-20
最后登錄: 2024-11-29
查看power8的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-26 10:55
半路出家學習工控中,前輩見笑。現在用威綸通觸摸屏Modbus通訊臺達變頻器,比如正轉、反轉啟動,參數地址比如2000h,對應地址48193,寫入常數18、34,不懂這個轉換過程,以及常數如何換算出來的?望賜教。
clyzzc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 158 點
下載積分: 23893 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2018-04-17
最后登錄: 2024-12-20
查看clyzzc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-26 13:50
18,3,4你轉成2進制,再對照表格看看