sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-20 10:31
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
5UC做的主站自帶485,從站3u加485BD,寫不進通訊參數。把485-ADP-MB加上但是不用,還是用485BD,然后就可以寫入參數了,通訊數據也是正常的。。拔走485-APD-MB又寫不進參數
[ 此帖被miao1988225在2019-08-20 10:39重新編輯 ]
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-20 10:42
引用
引用第1樓ymmfa于2019-08-20 10:38發表的  :
FX3U-485-ADP-MB 不能直接安裝,和PLC中間必須要有一個BD

一般有如下兩種情況:

1、中間裝一個FX3U-485-BD,注意這時BD是CH1, 然后CH2安裝FX3U-485ADP-MB,這時ADP-MB是CH2
.......
謝謝大嬸,,但是我用的485BD沒有用ADP。是非要加上ADP,BD才能寫入通訊設定
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-20 11:27
引用
引用第3樓ymmfa于2019-08-20 10:44發表的  :
理論上,BD板不支持ADPW指令,不好做MODBUS啊。  
當然如果按MODBUS格式發收數據,自己算校驗碼也是可以湊合下的。

BD版不支持ADPRW指令,我現在主站不是BD板,ADPRW指令只在主站運行。從站是BD板,我懷疑是可以的從站插上485-ADP-MB但是不用BD可以相應主站的ADPRW指令