sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-09 21:38
請問各位 老師一個問題?在有變頻器的電控柜里面變頻器會干擾光電信號嗎?我現在在一條100米長的輸送皮帶上面裝有30組光電用來計數,100米長的皮帶輸送線分為5段輸送,每一段輸送電機用一個變頻器控制,每組兩個光電檢測當前距離里面有幾個紙箱,現在用光電計數來判斷紙箱是否卡在輸送皮帶上面,但是現在經常出現前面光電計數多、后面光電計數少的情況,換了同型號的光電(歐姆龍E3ZG-R61)也是一樣的情況、歐姆龍光電是正品,也給歐姆龍公司打過電話說這款是特供版的,說這種情況是干擾引起的誤動作,不知道各位老師有沒有遇到過類似的情況?
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-22
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-09 22:19
不知你的傳感器的電源,可以考慮一下用24V供電的,如果改不了可以考慮傳感器用隔離變壓器供電試一下,也可以把傳感器的信號線獨立走一個管道和變頻器線路遠離試一下
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-22
查看goldage的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-10 22:08
既然樓主都用了該用的解決方案了,還是沒有徹底解決問題,如覺得干擾是來自變頻器,可以試一下最流氓的方案,直接把變頻器裝在電機邊上,如果這招都沒辦法我建議你在仔細檢測一下干擾源頭,處理過一條生產線的開關按鈕失控,最后查出干擾源頭是來自和生產線公用的電源的電梯電機存在漏電(輕微,不影響使用,不跳閘)