發了幾次貼了,也打電話咨詢過三菱技術,都沒解決問題
fx3u 485bd和電腦不能通訊,
fx3u adp mb和電腦也不能通訊
我也知道設置CH1 CH2,也寫程序給D8120,D8420,參數
和組態對應
不管怎么搞,都是不行,是不是硬件壞了?但485bd和變頻器通訊是正常的
接線方面,我試過4線,和兩線接法
什么方法用盡了,就是不行,哪位大哥指點一下,
感激不盡
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6619 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-11-29
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-11 14:19
你這都用上3U了,不如直接用5U,有網口方便多了,不管是編程還是和變頻器上位機通訊,一個網口全部搞定,3U加模塊的錢也不比5U便宜啊。