樓主  發表于: 2019-08-02 22:23
最近做一個恒壓供水,FX3U PLC,配485BD和變頻器通訊,通訊正常,485ADPMB和組態軟件通訊不了

組態軟件用編程SC09通訊正常
ADP和USB轉485接頭接線如下,
SDA  RX+
SDB RX-
  
RDA  TX+
RDB  TX_
設置D8420,和組態軟件確認沒有問題
換另一種接法,
SDA RDA短接   接RX+TX+短接
SDB RDB短接   接RX-TX-短接
不能通訊,打過三菱技術電話,說接線和設置沒問題,但還是叫我找接線和組態的問題
不知有哪位師傅遇到過這種問題,麻煩指點一下
這種問題,應該是接線硬件上的問題吧?如果用modbus協議,不知行不行?
有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-03 11:10
嗯,我現在是用專用協議。
我的意思是是說,現在通訊不了,不知是不是硬件接線問題。
如果不是硬件接線問題,那用modbus協議試一下看行不行
有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-04 19:32
感謝感謝指點,我明天試一下,謝謝各位