原來是T型圖的程序,現在部分處理,特別是參數設置和算法部分想改成ST來寫,就碰到幾個問題。
1、原來寫規范,用的偏移尋址來實現的   D100Z0 定義z0 這樣,現在ST里好像沒有這個指令,用數組應該可以實現。還有其他辦法步?
2、定義數組,我是放的規范數據,所以要斷電保持的,一般定義的全局標簽能和原來的D數據對應上嗎(直接尋址),是在哪里可以設置。
全局變量最大數量有限制嗎,在哪里可以查看。他和D8000是獨立的還是重合的?
3、求大神指點下,我一臺設備要100組規范數據,還有其他寫法嗎。(不考慮放在觸摸屏里)
我是神仙
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 613 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2015-08-29
最后登錄: 2024-08-08
查看我是神仙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-25 16:37
梯形圖可以使用尋值,現在新版程序為了安全考慮都禁止尋址了,只能使用數組實現,把數組定義大一些,效果也是一樣的,更安全!