現有L02PLC控制系統一套,客戶臨時提出設備需要檢測12路的溫度。用熱敏電阻。請問如何選擇相應模塊
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-23 12:17
分清楚是熱電阻Pt100還熱敏電阻NTC?
熱電阻可以用 L60RD8-CM 三菱L系列8通道測溫電阻輸入模塊,
熱敏電阻NTC支持的模塊不多,只去萬能淘寶找一下,用通訊讀取.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/