sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 600 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-12-20
查看sanma的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-01 15:04
水泵是三相380V50HZ的,客戶那邊的電源是三相220V60HZ,水泵是4KW,電機用角接可以不?會有什么問題,電流大概是多少?
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 600 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-12-20
查看sanma的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 15:57
水泵銘牌
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 600 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-12-20
查看sanma的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-01 16:42
上傳不了圖片,銘牌部分是這樣:功率:2.2KW    電壓:220/380V   頻率:50HZ    接法:三角/星形     電流“8.2A/4.7A    轉速2900r/min
客戶是菲律賓那邊,電源是三相220V60HZ。就這問題向大俠們請教一下,三角形接法接他們那邊的電源,由于頻率高了,對電流會不會有影響,會比8.2高多少或低多少
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 600 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-12-20
查看sanma的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-02 09:40
謝謝各位大俠
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 600 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-12-20
查看sanma的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-07-03 19:18
再次謝謝各位大俠指教