sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-24 18:29
圖片:
圖片:
圖片:
   由于沒有接觸過Q系列的PLC,現在又碰到了問題,請教各位大師。三菱Q的PLC,三菱的伺服控制器和三菱的絕對值編碼器。現在停機時間太長了使編碼器數值保持電池用完,編碼器的零位數據丟失了。讀出來的回零程序如圖,但是有幾個地方看不懂,麻煩懂 的給解釋下:B200,B201,L90,L91 ,K9001, U4, G1500,G1600,G1700, G1800.如果要從這個程序上入手使編碼器回零要怎么操作。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-25 08:06
是用的定位模塊還是走的以太網,走的以太網看伺服手冊,用的定位模塊看模塊手冊,上面應該有寫,不要去看程序,看程序沒多大用。