陳仙子915
級別: 略有小成
|
圖片:
請問我PLC模擬量溫度數值已經讀出來了,但是這個數值如何轉化為實際溫度呢?求大神講解一下 |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
先確認你的溫度與AD值的關係 例如我曾遇過4~20mA溫度轉換類比電路板 他的基準是100~200度對應4~20mA 然後是你的類比模組的解析度 FX2N-4AD #0是H3311 CH1、CH2的信號是4~20mA 對應是0~1000 那以我的轉換電路板來看 (200度-100度)/1000AD=0.1度/AD 列成方程式為 Y=AX+B B=100,A=0.1 上面有人提到SCL SCL是利用暫存器來對應座標圖系 ld m8000 mov k2 d100 //SCL座標圖點數 mov k0 d101 //X1 mov k100 d102 //Y1 mov k1000 d103 //X2 mov k200 d104 //Y2 ld m8000 limit k0 k1000 AD值1 d140 scl d140 d100 d150 limit k0 k1000 AD值2 d141 scl d141 d100 d151 用D100表示座標圖上有兩點,分別是(0,100)與(1000,200) 用limit將AD值箝制在座標圖系範圍內 再把AD值丟入座標圖上找對應的Y 不過這指令我在FX2N內沒找到 |
---|---|
|