sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-11-28
查看abadguy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-05 09:56
斷路器下進線是否影響其保護功能,有人說影響,有人說不影響,歡迎各位大師討論。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-10 10:41
如果是你自己偶爾用一下的話問題不大;如果你做設備賣給別人,不能這么做;標準里面有規定(斷路器要上進下出);前年在福建一家公司的工場就出現過事故:斷路器下進上出,工人看斷路器沒有合閘就去拆線,結果觸電;處理結果是供應商承擔所有的費用