sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

climate_kej
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 36 點
下載積分: 525 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2023-02-17
查看climate_kej的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-04 13:57
三菱PLC  數值D0從外部讀到,如何判斷數值是在減少還是增加。
有沒有相關指令或者示例
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-04 14:28
M8002把D0丟到D1,每次循環用D0和D1對比,大于就置位M1,小于就置位M2,然后用M1或M2上升沿再把D0丟到D1。這樣M1和M2就代表變化趨勢,可以在單次循環里面用,循環最后復位下M1和M2。
這樣有啥意義?PID控制?
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-04 14:52
引用
引用第3樓climate_kej于2019-06-04 14:34發表的  :
因為需要在這個值減少且小于某數時關閉一臺電機


你具體說下D0是采集的什么(溫度、流量?),這臺電機是做啥的?能不能在D0大于這個數值的時候,控制啟動這臺電機呢?