macro_command main()
int read_data_1,a
bool b,e,rr
GetData(a, "Local HMI", LW, 0, 1)
GetData(read_data_1, "Mitsubishi FX3U/FX3G", D, 128, 1)
if a==read_data_1 then
b=1
e=0
else if a==123456 then
b=1
e=0
else if a==56789 then
rr=1
else
rr=0
b=0
e=1
end if
SetData(b, "Local HMI", LB, 100, 1)
SetData(e, "Local HMI", LB, 101, 1)
SetData(rr, "Local HMI", LB, 30, 1)end macro_command
我想做一個需要密碼驗證的宏指令,密碼驗證a等于d128的值或者是123456,觸發宏指令關閉密碼驗證窗口,進入設置窗口,如果在密碼驗證窗口輸入
a等于56789會彈出另外一個窗口(有別的用途),現在前面的沒問題,a等于56789后不能直接彈出這個窗口,請高手指點一下
wenxuehero
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 21743 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2018-07-10
最后登錄: 2022-11-22
查看wenxuehero的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-18 15:21
很少使用宏指令,我一般使用PLC來來控制觸摸屏跳轉畫面。
在觸摸屏中PLC控制中設置切換基本窗口,然后在PLC中編程把輸入值和密碼比較,不同的結果跳轉不同的畫面。
僅供參考!