西門子高壓變頻器故障現象:變頻器高壓電、控制電送電后,生產工作現場控制面板顯示變頻器未準備就緒,高壓變頻器報警燈亮,操作柱綠燈亮,開車之后紅燈閃一下,緊接著綠燈亮, 電機未啟動,變頻器故障指示燈亮,報“C2 Link”、“C2 Control Power”、“Input Protection Fault” 等故障,初步檢測維修判斷變頻器調制板MB存在問題。經過對變頻器維修更換MB板后,故障仍為C2 Link,初步判斷變頻器的C2單元內部短路。

變頻器維修人員將變頻器C2單元拆下,打開C2單元蓋板,發現變頻器維修內部的整流橋母排處存在著放電痕跡,變頻器的整流二極管表面存在明顯的放電焦化痕跡。變頻器維修檢測單元熔絲,發現C2單元兩個輸入熔絲均已熔斷。然后,用三相自耦調壓器對C2單元進行充電測試,輸入電壓為100VAC時,單元直流母排電壓為143VDC。將C2單元裝入變頻器,并對變頻器進行三相調壓器升壓實驗,將三相調壓器接入主變壓器二次側C2繞組,將C3單元熔絲移至C2單元,電壓升至430VAC,除C3單元之外的所有單元的單元控制板電源燈均點亮。
為了進一步確認變頻器維修故障狀態,給變頻器送高壓電,送高壓以后變頻器出現“C2 Link”及“C3 Link”,斷開高壓以后檢查,發現C2單元熔絲熔斷,從而判斷變頻器C2單元內部絕緣已經損壞。對變頻器C2單元進行維修更換二極管和絕緣紙后裝入變頻器內,并對變頻器維修更換熔斷熔絲,送高壓電后變頻器投入運行恢復正常工作。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-17 20:03
這種高壓變頻器一般人根本不敢動