在冶金企業應用中變頻器維修常見的故障主要有以下幾種:
第一,過電流故障。若是變頻器系統加減速變化斜率的設置偏大,則會導致變頻器輸出頻率無法與電機頻率變化保持一致,一旦前者大于后者,則會發生變頻器的過電流問題,引起跳閘。變頻器維修時若是發現大功率設備出現過重負載問題,也會引起電流突增現象,導致過電流現象發生。
第二,過/欠壓故障。變頻器維修時若是慣性大的電機在變頻供電情況下工作,輸出頻率呈現線性降低趨勢,也會導致電機頻率超過變頻器輸出頻率,使得電機處于發電狀態,其輸出的電能一旦被變頻器直流側的電容吸收,就會導致電壓值上升,引起過電壓故障現象。如果變頻器轉速降低太快,而電機運轉速度大于同步轉速,就會導致電機反向輸出電能,引起過電壓故障現象。若是因變頻器維修的制動電阻參數不合理,也容易造成過電壓問題。對于欠壓故障而言,多數根源在于電源。若是電源供電電壓太低,也會導致欠壓故障。
第三,電磁感應干擾故障。變頻器在用于冶金生產加工的過程中,變頻器面臨著過于雜亂的作業環境,變頻器就會遭受許多信號干擾。這些干擾信號會通過線路或輻射傳輸到變頻器設備的內部,從而導致變頻器在信號接收時發生接收錯誤的情況,進而發生誤操作故障及維修變頻器。
第四,變頻器功能參數設置不合理。變頻器功能參數設置不正確,是很容易引起變頻器故障問題。比如變頻器維修時是因為變頻器轉矩的功能參數設置不合理,就會發生跳閘故障。