當西門子6SE70變頻器控制面板顯示字母“E”報警時,變頻器不能工作,按復位鍵以及重新停、送電均無效,查找變頻器維修手冊又無相關介紹,在檢查外接DC24V電源時,發現電壓較低,變頻器維修完畢后,變頻器工作正常。但是西門子變頻器出現“E”報警一般都是CUVC板損壞,更換一塊CUVC板就能正常。“E”報警有以下幾種原因是因變頻器底板和CUVC通訊板故障引起的。
一、故障現象:操作控制面板PMU液晶顯示屏顯示“E”報警。
變頻器維修檢測方法:維修更換一塊新CUVC板送電開機測試,顯示屏仍顯示“E”報警,說明變頻器維修故障的原因不在CUVC板而在底板。檢查底板,數字萬用表測外接DC24V電壓正常,檢測集成塊N3基準電壓不正常,集成塊N220腳輸出電壓為0.1V,明顯偏低,正常值為15V,查集成塊N2的1腳為11.3V,8腳為0.20V,11腳電源輸入為27.5V,正常。經分析判斷1腳、8腳、20腳不正常。測試集成塊N3的1腳電壓為0.31V,2腳的電壓為1.8V,電壓值也都偏低。用熱風槍拆下N3集成塊MC340,測2腳和3腳之間的電阻為84歐。更換一塊新N3集成塊MC340后,測試各引腳電壓,1腳為2.1V,2腳為5.1V,電壓正常。測N2集成塊各腳電壓也都恢復正常。變頻器維修故障原因為集成塊N3輸出電壓不正常,引起N2集成塊各腳電壓也出現偏移。恢復變頻器接線輸入參數,啟動變頻器運行正常。
二、故障現象:操作控制面板PMU液晶顯示屏顯示“E”報警。
變頻器維修檢測方法:用數字萬用表測底板N2、N3集成塊各腳電壓,檢測發現變頻器N3的1腳N2的8腳電壓都偏低,測量變頻器V28三極管的基極偏置電阻4.7K歐已變值為150K歐。更換新貼片電阻,測N2、N3各腳電壓正常,維修變頻器故障原因為V28基極偏置電阻變值,導致V28三極管截止,造成N2、N3集成塊不能正常工作。http://www.cncswx.com
三、故障現象:操作控制面板PMU液晶顯示屏顯示“E”報警。
變頻器維修檢測方法:一臺“E”報警的變頻器,將變頻器原CUVC板上CBT通訊板拆下,裝在新CUVC板上,變頻器裝好CUVC板,啟動后,液晶顯示屏仍顯示“E”報警。拆下CUVC板檢查發現CBT通訊板上貼片電阻燒壞。更換新CBT通訊板,變頻器啟動工作正常。
四、故障現象:操作控制面板PMU液晶顯示屏顯示“E”報警。
變頻器維修檢測方法:檢查變頻器底板電源塊N2第1腳的開機電壓為11.32V,正常值為26.7V,第20腳輸出電壓為0.117V,正常值為15.31V,基準電壓塊N3第1腳電壓為0.315V,正常值為2.1V;第2腳的電壓值為1.5V1.8V之間變化,而正常值為5.1V。檢查繼電器K4,線圈電路串聯兩支二極管V16、V15,電阻值分別為3.67歐和5.5歐,已經短路,V28(5C)三極管基極電阻由正常值4.7K歐變成150K歐,已經燒壞。維修更換新的變頻器電阻和二極管后,運行正常。