臺達PLC連接的問題:
最近使用筆記本電腦與臺達ES系列PLC做連接(使用485無源轉換器直接與PLC上的485端口直接連接)。
出現的問題是將筆記本電腦電源一插上即充電狀態,筆記本就顯示無法與PLC通訊。只要拔下筆記本電源插頭就好用。
如果是的話我將485轉換器屏蔽起來(就是加裝一個屏蔽盒)另外將485輸出線做屏蔽并接地是不是效果會好呢?
但是設備電動機使用的是變頻器驅動的而變頻器離485轉換器很近的。不插筆記本電腦電源也好用。
請問是不是開關電源對485轉換器出現干擾波而導致無法通訊呢?
或者是筆記本的USB對485轉換器供電濾波效果不好而導致的。
請各位師傅獻策獻計。
謝謝。
[ 此貼被雪花飄飄在2008-07-08 15:25重新編輯 ]
fs16899
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 306 點
下載積分: 906 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-11-09
查看fs16899的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-09 23:35
買個帶光電隔離的轉換器或使用RS232全雙工通訊行不行呢?