sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

薛玉榮
工控學習
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 76 點
下載積分: 2126 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2019-03-24
最后登錄: 2019-07-07
查看薛玉榮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-18 19:57
求助各位大神們,在三菱PLC 中如何才能把模擬量信號轉變成數值。如輸入信號為0~10伏轉換成數值0~100,當輸入3伏時對應數值30.....等等。
工控學習
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-18 20:03
使用AD模塊
FX系列可以用FX3U-4AD  FX2N-2AD
Q系列可以用Q64AD  Q68ADV Q68ADI
然后變換得到數值,再通過數據運算變成你要的比例。

比如FX3U-4AD  它的0-10V 可以設置成對應數字0-4000,或0-10000,或0-32000

比如你想讓它0-10V對應0-100,準確到0.1V

那你設置成0-10000,然后除以100就行了。
樓主留言:
謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(薛玉榮)
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步