三菱FX3U與昆侖通泰485通訊不上問題,昆侖通泰腳位 7+、8-    三菱485模塊RDA與SDA短接連接到屏7+, RDB與SDB短接連接到屏8-通電后RD指示燈閃爍,但是就是通訊不上,請各位幫忙分析一下,官網的人也說不清楚,大家多多指點,謝謝。屏設置、PLC設置如圖:
mnyy1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 175 點
下載積分: 525 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2024-05-23
查看mnyy1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-13 09:05
昆侖通態和FX-3U-BD的RS485通訊不成功是因為昆侖通態在設備組態時候的驅動選擇錯了。
解決辦法:1,通用串口父設備     串口端口號 -COM2 、波特率- 19200、數據位-8位、停止位-1位、數據校驗方式 -偶校驗
                     2,設備0-三菱FX_串口系列串口  (注意:這個是重點,安裝的軟件里默認只有三菱FX_系列編程口,你們都是錯在這里。點擊設備管理,選擇PLC-三菱-FX系列串口,增加的選定設備里。)
                     采集優化-優化、設備名稱-設備0、設備注釋-三菱FX_系列串口、初始工作狀態-啟動、最小采集周期-100、設備地址-0、通訊等待時間-200、快速采集次數-0、協議格式-協議1、是否校驗-不求校驗、PLC類型-FX2N
PLC通訊設置:PLC設置系統2---CH1---進行通訊設置 打√---專用協議通訊----8Bit---偶數---1Bit--19200----RS485---禁用---和校驗(不選)---格式1(無CR/LF)--00--1
       按以上設置好,把程序傳到設備后斷電重啟。成功后麻煩來謝謝我,雷鋒也是需要動力的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(chn-長江) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(菜鳥學工控_1) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(阿福9765) 熱心人
  • 下載積分:+1(陽光os) 熱心助人!