sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sunxinbei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 328 點
下載積分: 833 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2016-04-08
最后登錄: 2024-10-26
查看sunxinbei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-14 10:53
圖片:
為什么程序中JOG正和反方向接通后都不動?
用測試功能也不動!
模塊也沒報警,
驅動器也不報警,
驅動器顯示D01,

請大神指點一下,萬分感謝
附件: 新建 360壓縮 ZIP 文件.zip (178 K) 下載次數:89
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
ganggangkou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 174 點
下載積分: 12666 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2013-12-28
最后登錄: 2024-06-12
查看ganggangkou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-14 11:35
1.檢查是否上使能(驅動器顯示d01說明已經上使能)  ,
2.確認JOG速度有沒有寫進去(模塊也沒報警可能JOG沒有啟動),
3.監視軸1 進給當前值 (U8\G800 8001)有沒有變化
樓主留言:
真誠感謝!
G800當前值有數字浮動,
這個8001不是M代碼嗎?和不動作沒關系吧?
應該是801吧?