sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xpgtyun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 211 點
下載積分: 400 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2022-12-31
查看xpgtyun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-13 18:26
三菱FR-d740,需要用觸摸屏設定相關參數(連PU口),模擬量控制速度,外部端口啟動停止,方案可行嗎?變頻器端大概如何設置?謝謝指點下!
chenxiaochun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 283 點
下載積分: 514 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2008-01-08
最后登錄: 2024-12-25
查看chenxiaochun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-23 21:32
1、若想設置用戶參數,必須將Pr.160設置為‘0’(顯示所有參數),默認值是‘9999’(只顯示簡單模式的參數);Pr.79設置為‘0’(外部/PU切換模式)。 2、若與屏通訊,僅顯示實時監視參數時,Pr.338設置為‘1’(啟動指令權外部),Pr.339設置為‘1’(頻率指令權外部);但若想在屏上控制變頻器啟動、停止、設置頻率等功能,Pr.338須設置為‘0’(啟動指令權通訊),Pr.339須設置為‘0’(頻率指令權通訊)。
3、 設置完畢上述操作參數時,須將完全變頻器斷電后重啟。