sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

pp星寒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 104 點
下載積分: 829 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-12-14
最后登錄: 2023-09-15
查看pp星寒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-11 09:52
假設我PLC脈沖輸出口Y0 Y1 Y2 Y3    1.請問脈沖和方向怎么定義的?    我寫程序時可以兩個步進電機共用一個方向嗎?比如用Y0 作為一號電機脈沖輸出 方向為Y1;      二號電機用Y2為輸出脈沖 方向還是用Y1 這樣可以嗎? 為什么?
季后賽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 215 點
下載積分: 1761 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2024-12-19
查看季后賽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-17 11:09
圖片:
Y0脈沖Y2方向,為軸1;Y1脈沖Y3方向,為軸2
DDRVI是32位相對定位指令
K-90000 是脈沖   (-)是反轉(+)是正轉
k15000 是脈沖頻率
Y2 是脈沖輸出口
Y6 是方向