請教:三菱編程,雙手開關x0  x1按下后,設備開始裝配。
要求:雙手開關啟動后,計時16秒,16秒后再次觸發雙手開關才能啟動設備(16秒內再次觸發無效)。這個怎么實現?
吳曉亮420922
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 215 點
下載積分: 917 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2015-11-19
最后登錄: 2024-11-22
查看吳曉亮420922的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-26 15:46
引用
引用第2樓runlife于2019-03-25 18:03發表的  :
ld x0      ld x1         ldi m1       ld x2     set m1    備注X0和X1按下,同時設備不在裝配,啟動M1
ld m1                                    out t1 k160  備注M1啟動16秒 T1線圈得電,復位M1
ld t1                              rst m1        
如果裝配步驟需要記憶,最好用M點帶斷電保持的,最好有緊急停止X2
ldi x2                         rst m1





   嗯嗯  謝謝!  我想明白了,已經搞定了。