引用引用第9樓sjbandmm于2019-03-25 19:58發表的 :二線接近開關不用說,作為PLC輸入肯定是不太合適的,本身的工作電流就會經過PLC輸入光耦,出現干擾時肯定狀態是不穩定的。三線接近開關有的輸出是有并聯電阻(嚴格的名詞忘記了)的,在OFF是,輸出電流并非為0,就更容易受到干擾,有些輸出是沒有這個電阻的,就要好的多,如果出現PLC輸入閃爍,可以試試給PLC輸入并聯電阻,降低輸入端流入電流,提高抗干擾能力,一般并聯2-5K電阻即可。
引用引用第8樓9x7k9w4于2019-03-25 19:44發表的 :建議 所有電機所有設備接地 應該還好點