之前用過三菱的PLC,  做原點回歸時,如果感應到限位開關, 回自動反方向移動,尋找原點信號。   最近手上有一臺是用松下的PLC,發現做原點回歸時,一旦感應到限位開關就停止不動作了。   查了手冊 ,發現上面說,會優先處理限位停止動作。    后來在松下PLC官網也查到類似的回復。請問是這樣嗎。
jianghehupo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 122 點
下載積分: 612 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-11-19
查看jianghehupo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-18 22:49
使用數據表模式時有正負極限位,但使用兼容模式時沒有正負極限,這時該怎么做?