sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 660 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2024-11-30
查看yangshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-05 13:04
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
大家好,正在學習了QJ71N-R2的通訊模塊,想做一個儀表232通訊,只需要讀取儀表的數據即可,本人參考手冊寫了PLC 的程序,(儀表目前還沒有購買所以暫時用串口調試軟件測試),當我用串口測試軟件發送數據時,QJ71C24N-R2模塊上CH1通道的SD信號燈會閃爍,說明他們之間的通訊是沒問題的。兩邊的通訊設置也一樣。( 問題:比如我通過測試軟件向PLC 發送數據,通過PLC程序監控卻沒有接收到數據,不知道什么地方錯誤,請指點,PLC設置及程序如下 模塊安裝在0槽口 ,使用通道1端口。
[ 此帖被yangshuai在2019-03-05 14:11重新編輯 ]
wworko
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 179 點
下載積分: 858 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-15
最后登錄: 2023-11-15
查看wworko的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-06 13:41
我是看不出那里出了問題。你能不能通過PLC發一個數據給調試工具那邊,看能不能收到數據。我覺得還是寫確認線路。如果不能收到數據,就是線路有問題。如果能收到,看收到的數據有那些,例如你發送的是10.看一下10前后有沒有增加了什么數據