PLC為Q系列,定位模塊QD75-MH4,伺服驅動器是MR-J3-10B,使用光纖通訊。
看了很久手冊,不知是沒看透還是遺漏了;在使用DOG方式原點復歸時,近點狗ON變OFF后的Z相信號,是伺服通過光纖自動發給QD75模塊了嗎?是不是不需要再另外接線給信號?
電子手
骨灰級電子愛好者,專業的工控、自動化設備維修,豐富的經驗,能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 149 點
下載積分: 459 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-16
最后登錄: 2024-11-19
查看電子手的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-01 17:02
引用
引用第4樓kcai_fly于2019-02-28 11:59發表的  :

能詳細說說嗎?Z相型號和緩存區有什么關系呢。