樓主  發表于: 2019-02-21 12:03
圖片:
CQM1H 高速計數板問題 求教


機器配置CQM1H CPU51  2塊高速計數內插板  CTL41
舊的plc故障,然后我重新灌了舊的程序出現問題是原來有一個ctl41上的寄存器 ir232是4倍速率的,現在是1倍速率的。

說明書上顯示要設置dm643但是我找遍梯形圖程序也又有看到dm6643的寄存器
cx-programmer 軟件上也沒有看到相關參數設置。我的cx-programmer版本是9.61的。
請問怎么能解決。難道是編輯軟件版本太高了,沒有相關設置,還是要從其他地方找原因。
謝謝指導

yaofj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 154 點
下載積分: 500 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2024-09-10
查看yaofj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-21 15:58
問題找到了,是dm6640 設置不對

但是不知道怎么修改dm6640的數據,嘗試了很多方法都不行

請高手指導一下。謝謝
yaofj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 154 點
下載積分: 500 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2024-09-10
查看yaofj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-04 23:42
感謝指導。問題已經解決。是需要重啟plc才能寫入數據