sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

18075671623
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 108 點
下載積分: 692 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2017-07-31
最后登錄: 2024-12-19
查看18075671623的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-21 08:44
圖片:
首先設備采用的PLC是三菱FX3G-24MT/ES-A+模擬量模塊FX2N-2AD、編碼器是OMRON E6B2-CWZ6C、測距儀是松下 HG-C1030。
現在在做一個檢測棒狀材料高度檢測機構,思路如下:
1.材料到零點位置是編碼器開始計數,計數值到測距儀位置讀取模擬量值;
2.測出結果與設定值比較,不良的用氣嘴吹掉,良品掉入末端盒子內;
我的問題是:
1.這個檢測裝置是連續運轉的,檢測單個材料我想沒太大問題,連續檢測該用什么編程思路或指令(移位寄存器)?
2.這個設計思路是否有欠缺考慮的地方,比如考慮到數據處理與傳輸方面的延時導致吹氣時間不準確等?
zl128828
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1185 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2018-02-01
最后登錄: 2024-11-16
查看zl128828的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-23 17:28
就是高度檢測和氣嘴之間有好幾個產品 怎么知道到氣嘴未知的是好的還是不好的?