樓主  發表于: 2019-02-13 21:27
車間一設備觸摸屏壞,有電源指示,黑屏,手點擊有聲音,只是背光源壞,不能使用,型號為:proface AGP3500T1-AF,為老舊淘汰型號,現已把觸摸屏內程序下載到電腦,更換新觸摸型號為:proface PFXGP4501TAA,但是將程序上傳到新觸摸屏時提示型號不對,使的的軟件是GP-PROEX-V4.0 請教各位大神如何設置,在軟件哪時更改,謝謝。
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-14 12:07
需要把程序轉換成對應型號的觸摸屏才可以正常導入,
不是隨便導入就可以使用的,有些還需要更改地址軟元件等