sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yunan8818
QQ 182177828
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 404 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2016-03-11
最后登錄: 2024-12-21
查看yunan8818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-17 21:45
OMRON    E5CC的溫控表和西門子200MODBUS  RTU通信,PV   SV   MV 讀寫都正常,想控制溫控器的起動和停止,問OMRON官網了,他們說起停地址是0000,寫入指令0100是啟動,0101是停止,說只能用指令寫,不會弄了請教,感謝
devin_lxd
大家好才是真的好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 257 點
下載積分: 4883 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2018-05-09
最后登錄: 2024-12-18
查看devin_lxd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-21 16:00